• 框架梁上部通长筋与下部通长筋

    框架梁上部通长筋与下部通长筋集中标注各为2C25,共5跨,软件计算时直接全部贯通。现在的问题是我想在每一跨都要断开搭接。是否合理,是否能在哪里找依据??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    框架梁上部通长筋与下部通长筋集中标注各为2C25,共5跨,软件计算时直接全部贯通。想在每一跨都要断开搭接;是合理的,见标准图集11G101-1P79页。

    2012-12-28 05:42:16 

  • 框架梁上部通长筋与下部通长筋集中标注各为2C25,共5跨,软件计算时直接全部贯通。现在想在每一跨都要断开搭接,是可以的,可以依据施工规范或平法图集,上部在跨中1/3,下部在支座处1/3,只要搭接位置符合规范及设计图集要求就没问题。

    2012-12-28 05:34:28 

  • 同意木子的回答。

    2012-12-28 17:35:30 

  • 框架梁上部通长筋与下部通长筋集中标注各为2C25,共5跨,软件计算时直接全部贯通。现在的问题是我想在每一跨都要断开搭接(有支座时原则是可以的、否则不行、像井字梁、十字梁、丁字梁等)。是否合理(如果说合不合理,一般合理,但结算时对于甲方来说可能会按照贯通结算,因为断开增加各跨端头锚固长度),是否能在哪里找依据??(参考11G101-1并施工经验)

    2012-12-28 21:37:40 

  • 一般像这样的框架梁,实际施工中是上部钢筋通长布置,钢筋不够长时在跨中1/3处连接,下部钢筋在支座内断开锚固,锚固长度为≥laE且≥hc/2+5d,具体如下图1,软件里也可以根据设置的,如下图2 。

    上部通长

    集中标注

    2012-12-28 08:12:23 

  • 1、算量软件不能直观示意下部纵筋断开,只显示搭接长度(设置绑扎)或者搭接接头数量(设置机械接头),见下图1、2 注:【只能根据软件计算设置修改就可以】 2、翻样软件可以完整示意下部纵筋的断开,见下图3、4

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    上部通长

    2012-12-28 09:59:20 

  • 在软件当中可以设置断开的 但是实际可以通长 还是会通长施工的

    2012-12-28 11:02:40 

  • 点击“工程设置”—“计算设置”—“框架梁”然后按下截图修改设置即可达到你的意图。

    集中标注

    2012-12-28 10:33:26 

  • 上部通长筋当设计无架立筋时,一般不能断开的,下部通长筋可以在支座处断开。

    2012-12-28 12:50:36 