• 人防地下室电缆桥架问题

    图中设计电缆由低压配电柜引至地下二层车库某点,再由此点引下至地下三人防层配电柜,图中此点位于墙边,两层此处均有桥架,地下三层处标注“电源由上层穿2*SC125引下,请问电缆工程量应该穿管敷设,还是沿桥架敷设?此点应该做桥架的垂直穿楼板和预留2根125套管,还是应该做125管的延长米(层高)的量?如果此处不穿垂直桥架,是否还用做以根为单位的套管?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    由于人防层的双电源是从低压配电柜直送,从桥架结束处(二层的某配电箱旁)敷设两根125的管穿人防层顶板至人防层的配电柜内,电缆的工程量分两段计算,走桥架内的多加2.5%的弛度,穿管的不加弛度,其它的预留量都一样加。

    2011-07-30 16:20:29 

  • 地下一层至地下二层,计算电缆沿桥架敷设;地下二层至地下三层,计算电缆穿管敷设,地下二层层高+地下三层层高减配电箱高度及安装高度便是管的垂直长度*二根就是钢管的工程量。

    2011-07-30 17:00:58 