• 安装算量中1层识别立管完成后工程量怎么不对呢

    1层给排水立管识别:起点标高-层底标高-0.9,终点标-高层底+0.2工程量结果是0.85(首层标高0)各位大侠请指教

    问题补充:2层以上的楼层都是正确的

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你设置看起来没有错误,但是不符合软件的计算规则。你括号里想说明是首层底标高是±0吧。 正确设置应该是起点标高:层底标高是-0.9,终点标高:层底标高+0.2

    2011-07-30 18:54:14 

  • 是不是地下室有部分管道超高,你汇总工程量得时候没有加上超高部分的工程量。

    2011-07-31 09:04:52 