• 梁底部钢筋遇支座为什么没断开?

    今天遇到一个问题,梁净跨7300,13跨,两边柱500,梁底筋直径25,注意已在计算设置中设置下部原位钢筋做法,为遇支座断开,但是在汇总后,软件并没有每跨断开锚入两侧柱中,而是直接拉通计算的,不知道谁有解决的办法? 版本959。如图。

    跨断

    问题补充:找到原因所在了,首先底部通长筋要删除,未标注的梁跨底筋,要相应的输入集中标注中的通长底部钢筋。这样就能断开了。谢谢各位专家了。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    目前只能在原位标注的表格中输入才可以断开!这个问题我明天跟总部工作人员反映下!

    2011-07-31 14:40:31 

  • 支座处断开需要在原位标注中输入。 你与当地客服联系,有售后保障的。

    2011-07-31 14:14:52 

  • 楼主是高处不胜寒啊!

    2011-07-31 14:35:35 

其他类似问题 查看更多