• 防雷引下线在地下埋深为多少呢,一般都是两根的是吧,一个箭头两根

    防雷引下线在地下埋深为多少呢,一般都是两根的是吧,一个箭头两根
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    第一节 自然接地体和人工接地体   第5.1.1条 交流电力设备的接地装置,应充分利用直接埋入地中或水中的自然接地体。   当自然接地体的接地电阻符合要求时,一般不敷设人工接地体,但变电所除外。   利用自然接地体和外引式接地装置时,应用不少于两根导体在不同地点与接地网相连接,但电力线路除外。   第5.1.2条 人工接地体的材料可采用水平敷设的圆钢、扁钢、垂直敷设的角钢、圆钢等。接地装置的导体截面,应符合热稳定与均压的要求,且不应小于表5.1.2所列规格。             表5.1.2 钢接地体和接地线的最小规格   类 别 地 上 地 下 屋内 屋外 圆钢直径(毫米) 扁钢截面(cm2) 厚  度(毫米) 角钢厚度(毫米) 5 24 3 2 6 48 4 2.5 8 48 4 4 钢管管壁厚度(毫米) 作为接地体 2.5 2.5 2.5 作为接地线 1.6 2.5 1.6     注:1.电力线路杆塔的接地体引出线,其截面不应小于50cm2,并应热镀锌。   2.经常流过直流电力电流的接地体和接地线,其地下部分的最小规格见本规范第八章。   3.作为接地线的钢管,表中地下系指车间地坪内。   敷设在腐蚀较强场所的接地装置,应根据腐蚀的性质采取热镀锌、热镀锡等防腐措施,或适当加大截面。   第二节 变电所的接地装置   第5.2.1条 变电所的接地装置,除利用自然接地体外,还应敷设人工接地网。但对10千伏及以下变电所,若用建筑物的基础作接地体且接地电阻又满足规定值时,可不另设人工接地。人工接地网应以水平接地体为主,接地体工频接地电阻的计算可按照附录一。   人工接地网的外缘应闭合,外缘各角应做成圆弧形。当不能满足接触电势或跨步电势的要求时,人工接地网内应敷设水平均压带。人工接地网的埋设深度宜采用0.6米。   35千伏及以上变电所接地网边缘经常有人出入的走道处,应铺设砾石、沥青路面或在地下敷设两条与接地网相连的帽檐式均压带。   杆上配电变压器的接地装置宜敷设成闭合环形。   第5.2.2条 35千伏及以上变电所的接地网,应在地下与进线避雷线的接地装置相连接,以降低变电所接地网的接地电阻。连接线埋设长度不应小于15米,连接处应便于分开,以便测量变电所的接地电阻。   第三节 架空线路杆塔的接地装置   第5.3.1条 高压架空电力线路的接地装置应符合下列要求:   一、在土壤电阻率ρ≤100欧?米的潮湿地区,可利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地,不必另设防雷接地,但变电所的进线段除外。在居民区,如自然接地电阻符合要求,可不另设人工接地装置。   二、在100<ρ≤300欧?米的地区,除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地外,还应敷设人工接地装置,接地体埋设深度不宜小于0.6~0.8米。   在300<ρ≤2000欧?米的地区,一般采用水平敷设的接地装置,接地体埋设深度不宜小于0.5米。   敷设在耕地中的接地体,埋设深度应在耕作深度以下。   三、在ρ>2000欧?米的地区,可采用6~8根总长度不超过500米的放射形接地体,或连续伸长接地体;放射形接地体可采用长短结合的方式。接地体埋设深度不宜小于0.3米。   四、居民区和水田中的接地装置,宜围绕杆塔基础敷设成闭合环形。   五、在高土壤电阻率地区,当采用放射形接地装置时,如杆塔基础附近有土壤电阻率较低的地带,可部分采用外引式接地。   第四节 高土壤电阻率地区和永冻土地区   第5.4.1条 电力设备的接地装置条在高土壤电阻率地区,为降低电力设备工作接地和保护接地的接地电阻,可采取下列措施:   一、一般如在电力设备附近有电阻率较低的土壤,可敷设外引式接地体;经过公路的引外线,埋设深度不应小于0.8米。   二、如地下较深处的土壤电阻率较低,可采用井式或深钻式接地体。   三、填充电阻率较低物质或降阻剂。   四、敷设水下接地网。   第5.4.2条 在永冻土地区,还可采取下列措施:   一、将接地装置敷设在溶化地带或溶化地带的水池或水坑中。   二、敷设深钻式接地体,或充分利用井管或其他深埋在地下的金属构件作接地体。   三、在房屋溶化盘内敷设接地装置。   四、除深埋式接地体外,还应敷设适当深度的伸长接地体,以便在夏季地表层化冻时起散流作用。   五、在接地体周围人工处理土壤,以降低冻结温度和土壤电阻率。 第六章 固定式电力设备的接地   第6.0.1条 交流电力设备的接地线应尽量利用金属构件、普通钢筋混凝土构件的钢筋、穿线的钢管和电缆(通信电缆除外)的铅、铝外皮等。   低压电力设备接地线可利用金属管道,但可燃液体、可燃或爆炸性气体的金属管道除外。   利用以上设施作为接地线时,应保证其全长为完好的电气通路,利用串联的金属构件作为接地线时,金属构件之间应以截面不小于100cm2的钢材焊接。   如上述设施符合本规范要求,可不另设接地线。   第6.0.2条 不得使用蛇皮管、保温管的金属网或外皮以及低压照明网络的导线铅皮作接地线。在电力设备需要接地的房间内,这些金属外皮应接地,并应保证其全长为完好的电气通路,接地线应与金属外皮用螺栓连接或低温焊接。   第6.0.3条 接地线一般采用钢材。但移动式电力设备的接地线、三相四线制照明电缆的接地芯线以及采用钢接地线有困难时除外。   钢接地线的截面,应符合载流量、短路时自动切除故障段以及热稳定的要求,且不应小于表5.1.2所列规格。   在地下不得利用裸铝导体作为接地体或接地线。   第6.0.4条 低压电力设备的铜或铝接地线的截面不应小于表6.0.4所列数值。

    2011-08-01 10:44:46 

  • 根据设计规定确定。

    2011-08-01 10:34:30 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题