    防排烟一般都是在地下室是吧,要是地下一共就两层的话,地下二层画的很全,地下一层没有画风管的话应该是和地下二层一样的嘛,只画个风口是只算垂直的距离嘛
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    安装造价交流培训QQ群84579971 高层建筑设置防烟、排烟设施的范围      1.一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施。   ⑴长度超过20m的内走道;   ⑵面积超过100平方米,且经常有人停留或可燃物较多的房间;   ⑶高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。   2.高层建筑的下列部位应设置独立的机械加压送风设施:   ⑴不具备自然排烟条件的防烟楼梯间,消防电梯间前室或合用前室;   ⑵采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室;   ⑶封闭避难层(间);   ⑷建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑的防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室。   地下人防工程设置防烟、排烟设施的范围   1.人防工程下列部位应设置机械加压送风防烟设施:   ⑴防烟楼梯间及其前室或合用前室;   ⑵避难走道的前室;   2.人防工程下列部位应设置机械排烟设施:   ⑴建筑面积大于50平方米,且经常有人停留或可燃物较多的房间、大厅和丙、丁类生产车间;   ⑵总长度大于20m的疏散走道;   ⑶电影放映间、舞台等。   3.丙、丁、戊类物品库宜采用密闭防烟措施。   4.自然排烟口的总面积大于该防烟分区面积的2%时,宜采用自然排烟;自然排烟口底部距室内地坪不应小于2m,并应常开或发生火灾时能自动开启。 安装造价交流培训QQ群84579971

    2012-06-13 00:08:22 

  • 我所碰到过的都是两层都要画的,每层地下室风管的布置不可能一样。我感觉是设计画漏了