• 梁横向钢筋锚入承台后需不需要绑扎箍筋,

    问题补充:梁横向钢筋锚入承台后需要绑扎箍筋,规范或图集上有吗?没有依据说服施工单位。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 梁横向钢筋锚入承台后需要绑扎2道箍筋,

    2011-08-02 10:24:19 

  • 同样是需要的。

    2011-08-02 10:23:54 

  • 需要绑扎,可以参照03g101-1,类似主次梁相交处箍筋照设,图集中有明确说明。

    2011-08-02 11:30:21 

  • 依据06G101-6图集要求,分梁与基础相交的形式确定是否设箍筋。看截图1。软件也是按图集的三种形式设置的节点,看截图2、3、4。

    扎箍

    绑扎

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2011-08-02 13:16:47 