• 机组控制线的问题

    系统图中,从配电柜引出YJV-0.6/1kv-4*50+1*25电力电缆到机组(机组为73Kw,190A), 我想请问的是,电力电缆可以做控制线吗?不是应该用控制电缆控制机组吗? 可以的话,需要用这么大的电缆吗?