• 河北08定额的给排水管道安装工程内容只写水压试验,是否一次二次都含了?如只含一次水压试验,那二次水压

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    河北08定额没有专门的水压试验定额子目

    2011-08-06 15:49:30 

  • 河北08定额的给排水管道安装工程内容只写水压试验,是否一次二次都含了?如只含一次水压试验,那二次水压 是合格后的。如果你打一次漏啦补上,再打一次还漏就是你施工问题,或管材问题,是你自己的责任。注意定额是按合理的施工方法合格的材料制定的。不可能打多次压的。

    2011-08-06 14:07:20 

  • 并不受次数限制,只要水压试验合格才行。

    2011-08-06 13:49:50 

  • 一般应该按包含了考虑

    2011-08-06 13:48:51 

  • 室内外生活用给水、排水、雨水、采暖热源管道定额包括以下工作内容: 1、管道及接头零件安装。 2、水压试验或灌水试验。 3、室内DN32以内钢管包括管卡及托钩制作安装。 4、钢管包括弯管制作与安装(伸缩器除外),无论是现场煨制或者成品弯管均不得换算。 5、铸铁排水管、雨水管及塑料排水管均包括管卡及托吊支架、臭气帽、雨水漏斗制作安装。 6、穿墙及过楼板铁皮套管安装人工。 以上为《给排水、采暖管道》安装定额一章说明。也就是说凡是执行该定额时,不能再考虑和计算水压试验的一.二次之分了,已经综合考虑在相关定额子目的工作内容范围之中。 因此,只有生活供水管道的消毒、冲洗还应该另行计算并套相应的定额子目。 广联达平台进行广泛交流沟通,相互借鉴,供参考。