ling 2011-08-10 07:00:00 | 黑龙江省 其他专业 | 6550查看 3回答
请问电缆埋地敷设如果铠装的,埋地部分的电缆不用穿保护管吧?
如果是非铠装的呢?如果电缆直埋采用YJV22-4*50,SC50,电缆由室外配电室引入建筑物内配电箱,那么电缆保护管怎么计算呢,都需要加哪些量呢?非常感谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆埋地敷设不管是铠装的还是非铠装的,埋地部分的电缆都要用穿保护管,电缆直埋采用YJV22-4*50,SC50,电缆由室外配电室引入建筑物内配电箱,那么电缆保护管按埋地部分直线长度加地面到配电箱的高度计算。
2011-08-10 07:06:19
-
电缆直埋采用YJV22-4*50,SC50,电缆由室外配电室引入建筑物内配电箱,那么电缆保护管怎么计算呢,都需要加哪些量呢?电缆保护管的量:1、配电箱下的立管,2、电缆穿道路、地坪、散水需要计算水平保护管。
2011-08-10 07:03:29
-
请问电缆埋地敷设如果铠装的,埋地部分的电缆不用穿保护管吧? 此电缆一般不需加保护管 只在进室内时和过路出加 保护管的长度计算 电缆的长度计算及预留长度 定额都有规定 说明中有
2011-08-10 07:37:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看