• 请问电缆埋地敷设如果铠装的,埋地部分的电缆不用穿保护管吧?

    如果是非铠装的呢?如果电缆直埋采用YJV22-4*50,SC50,电缆由室外配电室引入建筑物内配电箱,那么电缆保护管怎么计算呢,都需要加哪些量呢?非常感谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电缆埋地敷设不管是铠装的还是非铠装的,埋地部分的电缆都要用穿保护管,电缆直埋采用YJV22-4*50,SC50,电缆由室外配电室引入建筑物内配电箱,那么电缆保护管按埋地部分直线长度加地面到配电箱的高度计算。

    2011-08-10 07:06:19 

  • 电缆直埋采用YJV22-4*50,SC50,电缆由室外配电室引入建筑物内配电箱,那么电缆保护管怎么计算呢,都需要加哪些量呢?电缆保护管的量:1、配电箱下的立管,2、电缆穿道路、地坪、散水需要计算水平保护管。

    2011-08-10 07:03:29 

  • 请问电缆埋地敷设如果铠装的,埋地部分的电缆不用穿保护管吧? 此电缆一般不需加保护管 只在进室内时和过路出加 保护管的长度计算 电缆的长度计算及预留长度 定额都有规定 说明中有

    2011-08-10 07:37:03 