• 变电所低压配电室内是电缆沟吗 ?这部分电缆是不是不用穿保护管了

    再有如果电缆由室外低压配电室引入建筑物,采用直埋的方式,那么下面的计算对吗? 1.电缆长度=配电室内电缆沟敷设*1.25+电缆直接埋地敷设*1.25+电缆穿保护管长度 2.电缆保护管长度=出变电所外墙外1m+进建筑物外墙外1m+建筑物外墙至配电箱中心水平长度+配电箱距地长度。 ,,电缆保护管是不是只有在穿墙时才有? 3.那么挖电缆沟长度是不是就=变电所到建筑物的距离-2m(变电所和建筑物外墙外保护管距离) 以上的计算对吗?不对的地方请指教 我是初学安装,没有去过现场,请专业人士帮我详细解答一下,非常感谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电缆沟内的电缆不用穿保护管。 1.电缆长度=配电室内电缆沟敷设*1.25+电缆直接埋地敷设*1.25+电缆穿保护管长度。(1.25好像不对,1.025吧?) 2.电缆保护管长度=出变电所外墙外1m+进建筑物外墙外1m+建筑物外墙至配电箱中心水平长度+配电箱距地长度。 ,,电缆保护管在穿墙时肯定有,其他地方看具体设计。 3.那么挖电缆沟长度是不是就=变电所到建筑物的距离-2m(变电所和建筑物外墙外保护管距离)。不该-2m的,保护管也要挖土的

    2011-08-10 14:29:56 

  • 还要加预留长度呢。

    2011-08-10 15:30:17 