    本人初学预算,提出几个问题想请教一下,希望大家抽出时间帮我解决一下,我将万分感谢! 1.电缆从变电所引线进入建筑物室内的进户箱内时计算电缆长度的公式是这样的吗?从变电所出线预留1.5m+电缆进入建筑物预留2m+电力电缆终端头1.5m+电缆进进户箱进线预留2m+水平长度+箱距地面高度 2.电力电缆终端头预留1.5m凡是电缆进箱后都要加上1.5m吗?什么时候或者进什么样的箱我需要预留这1.5m呢? 3预留的长度也乘以1.025的系数吗?比如箱体的半周长也*1.025吗? 4.定额第八章电缆敷设的附加长底表中,第8项高压开关柜及低压配电箱,预留长为2m(盘下进出线)低压配电箱指的是哪些箱呢?是不是包括双电源切换箱、进户箱、电表箱及配电箱? 5电缆从进户箱出线进入照明配电箱,电缆长度公式是:进户箱的半周长+进户箱出线2m+箱距地面高度+进入地面深度+图纸水平长度+配电箱的半周长+配电箱的进线2m+箱距地面高度+进入地面深度+电力电缆的终端头1.5*2,我理解的这个公式对吗,有多余的吗? 6.电缆从进户箱出线进入电表箱也和前面的公式一样吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 电缆从变电所引线进入建筑物室内的进户箱内时计算电缆长度的公式是这样的吗?从变电所出线预留1.5m+电缆进入建筑物预留2m+电力电缆终端头1.5m+电缆进进户箱进线预留2m+水平长度+箱距地面高度 你的理解是不完整的,定额规定电缆工程量=施工图用量+附加剂预留长度,你没有考虑变电所的终端头1.5m,需要加上去。 2.电力电缆终端头预留1.5m凡是电缆进箱后都要加上1.5m吗?都是需要加上1.5m,前提是现场需要做端头。因为6mm2一下电缆可以直接连接。 3预留的长度也乘以1.025的系数吗?比如箱体的半周长也*1.025吗? 电缆敷设2.5%是按照电缆全场计算,都是需要乘以1.025 4.定额第八章电缆敷设的附加长底表中,第8项高压开关柜及低压配电箱,预留长为2m(盘下进出线)低压配电箱指的是哪些箱呢?是不是包括双电源切换箱、进户箱、电表箱及配电箱? 这里的低压配电柜指的是总的抵押配电柜不包含你上面说的。 5电缆从进户箱出线进入照明配电箱,电缆长度公式是:进户箱的半周长+进户箱出线2m+箱距地面高度+进入地面深度+图纸水平长度+配电箱的半周长+配电箱的进线2m+箱距地面高度+进入地面深度+电力电缆的终端头1.5*2,我理解的这个公式对吗,有多余的吗?没有多痛,前提也是都做了端头。 6.电缆从进户箱出线进入电表箱也和前面的公式一样吗?一样的计算方式,根据实际情况来增加或者是减少附加长度。

    2010-06-19 08:30:17 

  • 从变电所配电屏的半周长+水平长度+箱距地面高度 +箱体半周长,如果是走线槽和桥架,全长*2.5%的弧驰度

    2010-06-19 08:50:05 

  • 每根电缆工程量=(电缆头+预留长度+施工图用量+预留长度+电缆头)×2.5%(弛度)。 其中:1,电缆头的1.5米,做电缆头的才有,10mm2及以下直接压接的不计。 2,施工图用量如果是穿管敷设的,2.5%的弛度不计。 3,预留长度分为进出变电所、建筑物、配电箱柜等,按定额说明的规定执行。