qinhao3524012 2011-08-10 15:01:32 | 黑龙江省 其他专业 | 2276查看 3回答
消防电部分立管问题
消防电部分,比如说手报、模块这些东西应该是两个立管还是一个立管啊?还有图纸上说吊顶内敷设,那应该是不是套明配管,做支架啊问题补充:我的意思是想问问,消防工程的算量是和电气部分的照明灯具那样还是和插座的那样,如果是和照明部分一样那就无论过来几条线都是一个立管,如果和插座一样那就是有几个线来就有几个立管。请教请教!!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先,如果是手报这条回路,除这条回路未端手报计一条立管外,其余的均考虑按两条管进行敷设,如果是在同一墙体上,在手报或模块这个安装高度之间无任何其他设备底盒的情况下,可以按一条管进行敷设计算,再则就是你所提到的设计说明里面在吊顶内敷设,当然套取明配线管敷设定额子目,但此时管是不能用吊顶天棚进行固定的,因为天棚不允许设备管线在其上面固定,必须单独为管做支架,套取一般铁构件制作安装定额子目,且你是用在消防上的管材,必须得涂刷防火漆,所以还得套取防火漆涂刷定额子目。 你所说的是类似照明线路敷管还是插座线路敷管,其实消防的不完全是参照这两种管的敷设方式,就拿插座来说,根据实际情况也可以敷设一根管呢,所以说是不一定;而我所提到的如果是在同一墙体上,在手报或模块这个安装高度之间无任何其他设备底盒的情况下,可以按一条管进行敷设计算(打个比方两个手报按钮在同一轴线同一段墙体上,水平间距就在3米左右,手报一般安装高度在1.5M左右,常规情况下都是暗装方式,此时这样的情况两个手报的底盒是无任何其他专业的设备,比如插座或其他弱电按钮,这样手报两底盒之间就可以用一根管连通作为线路敷设用管,如果遇到特殊情况,比如此情况两底盒之间确实有其他弱电专业的按钮,那就要按上、下走管两条管的形式进行敷设了,还有末端为一条管是指整一条手报回路最后那一个手报按钮下由倒数第二个手报按钮引一条管引至就可以了,因为最后一个按钮后面不需要再连接任何回路了;管先的敷设是很灵活的,常规情况下的敷设主要是针对算量,如果你是施工单位去与甲方对结算,当然按照多的方式算量,如你和你下面的施工班组办理结算,那你就得多看现场,结合实际情况进行算量。 你所提到的支架能否在顶棚上固定,这是施工规范中不允许的,因为顶棚吊杆也要承受吊顶的重量,且承受力也是有限的,像管线这类要做支架的情况,支架可以采用角钢、吊杆或者其他形式,但是这些支架的固定端都必须固定在顶板下或者是梁下,最好是固定在顶板下咯,当然实际施工过程中有些为了节约成本,直接不做支架,将管线搭在顶棚上,这样被质监站看见了是要整改的,做预算还是按照支架固定规范来计量为准。 如果是单根管吊顶内敷设,就用吊筋(圆钢或螺杆)带卡子固定就行了,如果是几条同时在一个水平面敷设,就可以考虑选用角钢作为支架了,具体根据现场实际情况酌情考虑即可。
2011-08-10 17:09:42
-
手报、模块这些东西应该一个立管,吊顶内敷设,套明配管,不做支架,在天棚上固定
2011-08-10 15:07:40
-
消防电部分,比如说手报、模块这些东西应该是两个立管还是一个立管啊?一般按两根考虑,末端一根 图纸上说吊顶内敷设,那应该是不是套明配管,做支架啊 按明敷设 做末端手报一般按一根管计算 是的
2011-08-10 15:04:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看