• 电气接地和电机调试的问题

    接地部分:利用两根圈梁钢筋做接地,那工程量是算两根的量还是一根的量;大家接地跨接和焊接处的量都是如何计算的; 电机调试:工业壁扇和空调机组的电机,电气需不需要给检查接线和调试呢? 谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    黑龙江06安装定额中有说明利用圈梁钢筋接地,工程量在定额中是按两根考虑的,其焊接量以综合考虑进入定额内。 九、均压环敷设,以“m”为计量单位,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的,按圈梁中心线长度,以延长米计算。 电机调试可以计算,06定额中有0.75kw以下的电机调试子目。定额说明如下: 十、微型电机系指功率在0.75kw以下的电机,不分类别,一律执行微电机综合调试定额,以“台”为计量单位。电机功率在0.75kw以上的电机调试应按电机类别和功率分别执行相应的调试定额。

    2011-07-19 11:47:30 

  • 1、利用柱内主筋与圈梁钢筋焊接,是指每两根圈梁水平钢筋与两根垂直钢筋发生交叉焊接时,为一处。 2、带有连线插头的小型电动机,如换气扇等,不得执行电动机检查、接线。

    2011-07-19 11:48:09 