钢筋接头计算
框架结构层高5.2米,框架柱钢筋采用电渣压力焊连接,现场按层高分段施工,3m与上段2.2米考虑了一次电渣压力焊连接,我想问在预算中是否计算这次电渣压力焊接头,在GGJ2009中如何设置?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件只计算一层一次接头。你需要签证,计取多余的接头。
2011-08-16 08:10:12
-
这是施工方案的问题,预算每层只能计算一次接头,甲方是不会给签证的。层高超过3.6米,预算中可以计算超高费用,至于施工怎么干是方案的事,你增加接头数量,但施工还方便了呢。
2011-08-16 08:14:56
-
框架结构层高5.2米,框架柱钢筋采用电渣压力焊连接,现场按层高分段施工,3m与上段2.2米考虑了一次电渣压力焊连接,在预算中是否计算这次电渣压力焊接头,在GGJ2009中搭接设置中将搭接种类换成电渣压力焊,就可以了。
2011-08-16 08:17:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看