• 双层单向的板需要布置马凳筋吗?

    双层单向的板需要布置马凳筋吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    需要布置马镫筋的。

    2011-08-17 09:19:25 

  • 当然需要、、、

    2011-08-17 17:59:49 

  • 需要布置马凳筋。

    2011-08-17 12:45:38 

  • 你的问题表达不对,只有单层双向板,没有双层单向板。

    2011-08-17 09:33:04 

  • 双层单向的板需要布置马凳筋吗? 双层单向的板,只要有两层钢筋(底筋,有面筋或负筋时)就需要马櫈筋来保证钢筋之间的位置。

    2011-08-17 09:25:47 

  • 任何板都需要布置马凳钢筋,即使没有面部钢筋,也会有支座负筋。

    2011-08-17 09:19:52 

  • 是要布置马凳筋

    2011-08-17 09:19:55 

  • 要布置,确保上层钢筋位置,保证结构受力

    2011-08-17 09:22:32 

  • 要的 马蹬筋的作用是支撑面部钢筋 只要有面部钢筋的都要布置马蹬筋 负筋、板面受力筋都是板面筋,基本上所有板都会有马蹬筋

    2011-08-17 09:25:24 

  • 肯定是要的 你不懂得判断的时候 那你就要全部板里设置 软件会自动帮你判断

    2011-08-19 12:06:55 

  • 你那问题表达不清,独立基础向你说的可以不要马镫铁。楼层上必须都要设置的,楼层板不可能是双层单向的,有板负筋的仍然要马镫铁的。

    2011-08-29 10:54:30 