• 梁的拉筋就是箍筋的2倍?

    如果梁的箍筋是A10@100/200的,那么拉筋就是A10@200/400吗 还是A@400 ,就是软件默认的A6或A8吗 还有非框架梁怎么软件就没拉筋了?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如果梁的箍筋是A10@100/200的,那么拉筋就是A@400 。 非框架梁如果没有侧面钢筋就没拉筋了。 要改A8@400

    2011-08-18 17:56:28 

  • 你好:拉筋应该是非加密区处箍筋间距的两倍,规格按宽度来计算的,大于350宽的用A8的。小于等于350是A6的。 没有侧面钢筋就没拉筋了。 宽度小于350应该是A6-400,拉筋与梁的箍筋大小没有关系,与梁的宽度有关。

    非框架梁

    2011-08-18 18:30:50 

  • 软件是按非加密区的两倍计算,及400。软件默认的是A6(因为它是内因的),如果设置有要求不同,你可以自行输入,如A8、A10等。另外如果是统一的规格,多种规格可以按使用多的,在工程设置中统一设置,请看图片。 “那250*500的次梁箍筋是A8@200(2)拉筋默认(A6)我要改A8@400吗”不用改的,反正软件是按非加密区的两倍,及400计算。

    箍

    2011-08-18 17:55:24 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!