• 电气照明图怎么算

    一个回路,从配电箱出线到一个照明回路。一个三联开关控制三排九盏荧光灯。层高是4.5米,配电箱的安装高度是1.2米,开关的安装高度是1.4米,荧光灯吸顶安装,已量每一盏灯的水平距离都是1.2米,开关到灯的距离1.5米,请问如何计算这个回路的管、线

    问题补充:分线盒要算进工程量里面来吗,是工程量清单计价方式,如果是一位开关又怎么算呢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的数据还不全,没有三排灯的间距,是不是1.2米?配电箱与开关的距离?为1米?照明回路是几线制的,二线还是三线?就是有PE线没? 若有这两个计算如下: 管:3.3+1+4.1+1.5+1.2*3+1.2+1.2*3+1.2+1.2*3 线按二线计:(3.3+1)*2+4.1*4+1.5*4+1.2*3*4+1.2*3+1.2*3*3+1.2*2+1.2*3*2

    2011-08-20 09:05:16 

  • 按图约比例算

    2011-08-20 08:55:09 

  • 三联开关距地高度1.4米工程量: 管: 4.5-1.4=3.1米 导线:(4.5-1.4)*4=12.4米(开关部分为4根线) 荧光灯接线配管配线工程量: 管:1.2*3+1.2=4.8米 导线:4.8*2 开关到灯得距离: 管:1.5米 导线1.5*4=6米(开关部分为4根线) 配电箱距地高度部分: 管:4.5-1.2-配电箱的高度 线:管的高度*2+配电箱周长的一半*2 你没有给出图纸 灯具配线按2根计算的

    2011-08-20 09:10:06 

  • 按图纸的布线方式计算工程量。

    2011-08-20 08:59:40 

其他类似问题 查看更多