ma****@sina.com 2011-08-20 08:50:09 | 广东省 其他专业 | 2688查看 4回答
电气照明图怎么算
一个回路,从配电箱出线到一个照明回路。一个三联开关控制三排九盏荧光灯。层高是4.5米,配电箱的安装高度是1.2米,开关的安装高度是1.4米,荧光灯吸顶安装,已量每一盏灯的水平距离都是1.2米,开关到灯的距离1.5米,请问如何计算这个回路的管、线问题补充:分线盒要算进工程量里面来吗,是工程量清单计价方式,如果是一位开关又怎么算呢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的数据还不全,没有三排灯的间距,是不是1.2米?配电箱与开关的距离?为1米?照明回路是几线制的,二线还是三线?就是有PE线没? 若有这两个计算如下: 管:3.3+1+4.1+1.5+1.2*3+1.2+1.2*3+1.2+1.2*3 线按二线计:(3.3+1)*2+4.1*4+1.5*4+1.2*3*4+1.2*3+1.2*3*3+1.2*2+1.2*3*2
2011-08-20 09:05:16
-
按图约比例算
2011-08-20 08:55:09
-
三联开关距地高度1.4米工程量: 管: 4.5-1.4=3.1米 导线:(4.5-1.4)*4=12.4米(开关部分为4根线) 荧光灯接线配管配线工程量: 管:1.2*3+1.2=4.8米 导线:4.8*2 开关到灯得距离: 管:1.5米 导线1.5*4=6米(开关部分为4根线) 配电箱距地高度部分: 管:4.5-1.2-配电箱的高度 线:管的高度*2+配电箱周长的一半*2 你没有给出图纸 灯具配线按2根计算的
2011-08-20 09:10:06
-
按图纸的布线方式计算工程量。
2011-08-20 08:59:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看