ZGG874845702 2011-08-23 09:17:50 | 四川省 其他专业 | 705查看 3回答
框架梁图纸中注明箍筋加密区为净跨的1/3,在平法标注中该怎么输入??
如题
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
输入格式为A8@200[1200].
2011-08-23 09:23:33
-
在计算设置里修改一下。
2011-08-23 09:23:49
-
你好:你可以在工程设置里定义一下框架梁的加密区长度为1/3*Ln,请看截图。 如果只有部分梁是这样要求加密的,可以用批量选择把这些梁选上后在它们的属性里设置加密区长度。
2011-08-23 09:27:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看