• 识别的板负筋比图中负筋多伸出1/2梁宽,对应的板分部钢筋也多应怎样处理?

    识别的板负筋比图中负筋多伸出1/2梁宽,对应的板分部钢筋也多应怎样处理?钢筋会不会增加或不正确?如图

    梁宽

    板负筋

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 建构件时,把 ‘单边标注位置’,支座外边线设置成支座内边线

    2011-08-26 17:08:29 

  • 你量一下钢筋的长度 其实和标注的一样长

    2011-08-26 15:55:39 

  • 你识别的负筋长度是不包含支座宽的长度,这个可以在前面的板的设置里面将单边标注支座负筋里的选项改为支座中心线

    2011-08-26 13:53:45 

  • 识别的板负筋比图中负筋多伸出1/2梁宽,对应的板分部钢筋也多应怎样处理

    广联达服务新干线

    2011-08-26 11:35:43 

  • 只要你识别的钢筋依据图纸含支座长度,并点中后查看的钢筋长度与图纸长度一致就可以。

    2011-08-26 11:52:37 

  • 你好 你在计算设置里 就把关于负筋的标注位置及是否含支座宽按照设计要求设置正确了 标注长度也要保证正确就没有问题的

    2011-08-26 11:30:21 

  • 识别的板负筋比图中负筋多伸出1/2梁宽,对应的板分部钢筋不处理。钢筋会自动调整。

    2011-08-26 11:31:53 

  • 你好:导入后按你的图纸要求在工程设置里选择一下,边支座处是否含支座宽度以及中间支座都对照选择设置一下,然后汇总计算就没有问题了。 也可以批量选择一下要修改属性的负筋,在它们的属性里按我说的方法来调整设置。 谁让你按梁来布置的呀?注意看清楚截图里的内容。选择支座的“内边线、中心线、外边线”。这个是关键的问题。