• 新手问题,以下梁标注是否正确

    给了-1层梁的截面图,没有写成文字标识,只好自己读,KQL13集中标注为 KQL13 300 *850 C10@100 4C25 2/2;4c25 2/2 KQL14 300*1500 C10@100 6C25 3/3; 6C25 3/3 请看看是否正确?另外途中的C12@200不知道该写在哪里,还望指教,感激不尽

    集中标注

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    C12@200在梁侧面纵筋中输入,其它的格式都是正确的

    2011-09-05 17:14:19 

  • 在拉筋里定义!!!!

    2011-09-01 21:58:56 

  • 梁的标注中,你输入格式正确,图中C12间距200,可以在侧面纵筋里输入,(按梁截面高除以间距200,计算出根数,在侧面纵筋里输入)

    2011-09-01 22:00:25 

  • 梁标注是否正确? 图上集中标注是正确的。

    2011-09-02 09:39:46 

  • C12@200要先计算好根数,在侧面纵筋一栏中输入。

    2011-09-04 08:53:45 