• 关于框架梁的问题

    某框架梁共三跨,集中标注梁上部纵筋为2C22,第一跨,第二跨支座及中间支座的原位标注为3C22,但第三跨一开始原位标注支座和端支座分别为3C20。 请问这3C20是负筋还是主筋,集中标注也说明了是2C22, 但原位标注应该包括集中标注的角筋啊。如果3C20是主筋,那集中标注应该为2C22+2C20啊~同时2C22和3C20是不是分别在此锚固?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:这应该是设计人员搞错了,平法原则要求是支座负筋里的主筋应该包含通长的上筋,在没有变更的时候建议还是按图纸的要求输入就行了,3根20的负筋是可以与通长的22的主筋在跨中1/3范围内进行搭接计算的。软件会处理好的,按图纸的钢筋信息输入就行了,等有了变更后再调整也不晚。 3根20的全是负筋,

    2011-09-03 08:26:19 

  • 干啥一定要按你的思路去改变图集呢?按你所描述的情况,集中标注与原位标注支座相同规格的钢筋时,那么相应支座上的根数就是按扣减集中标注的根数。退一步集中标注与原位标注支座不同规格的钢筋时,那么它是各顾各的计算了,无论其设计是否标注有误。

    2011-09-02 22:08:27 

  • 首先这是设计的失误。平法明确规定,原位标注优先,原位标注的上部纵筋包含了集中标注的钢筋,像你这种情况应通过图审向设计部门提出。

    主筋

    2011-09-03 08:25:32 