造价D路飞 2012-08-02 11:02:19 | 天津市 其他专业 | 3019查看 1回答
关于非框架梁支座钢筋问题03G101-1 P65页的疑问关于非框架梁支座钢筋问题(源自
如图,图集P65中图示L的端部支座钢筋伸入梁中长度为Ln/5(Ln/3),图下注视为:(括号内的数字用于弧形非框架梁) 然而后面的注释中:注1.当端支座为柱、剪力墙、框支梁或深梁时,梁端部上部筋取ln/3,ln为相邻左右两跨中跨度较大一跨的跨度值。 问题1:该注释的意思是否去图例的意思矛盾?端部上部筋倒底应该是ln/5还是ln/3。 问题2:软件中计算设置是ln/5,该设置源于03图集,软件这种计算方法是否正确,按软件来计算的话,无论该L的端支座为何构件,其上部筋都取值ln/5。这样是否和图集注释冲突?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题1:该注释的意思是否去图例的意思矛盾?端部上部筋倒底应该是ln/5还是ln/3。 答:是不矛盾的,一般情况下非框架梁支座的支座是框架梁,梁端部上部纵筋取ln/5。但是当端支座为柱、剪力墙、框支梁或深梁时,梁端部上部筋取ln/3。 当布置的转换梁支撑上部的剪力墙的时候,转换梁叫框支梁,支撑框支梁的柱子就叫做框支柱。 深梁的定义自己也搜一下就知道了。 问题2:软件中计算设置是ln/5,该设置源于03图集,软件这种计算方法是否正确,按软件来计算的话,无论该L的端支座为何构件,其上部筋都取值ln/5。这样是否和图集注释冲突? 答:软件这里确实和图集有点不同,你可以在设置里修改,或者编辑钢筋手动修改后锁定即可。不过考虑到一般情况下非框架梁支座的支座是框架梁,所以就算略有差异也是微乎其微,可以忽略不考虑。毕竟软件也不能尽善尽美。
2012-08-02 14:05:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看