金戈铁马(森栋) 2011-09-02 22:49:39 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1655查看 4回答
2.3倍搭接长度*52倍14钢筋直径后再除以5倍14钢筋直径和100中的最小值
请问哪里有规定 2.3倍的搭接长度
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:请看一下图集中的要求你就明白了。
2011-09-03 07:12:38
-
当柱子的接头百分率为50%时,柱子钢筋的搭接区域总长度为2.3倍搭接长度,在钢筋的搭接区域规范要求箍筋按钢筋直径的5d和100mm中的最小值取定箍筋的间距。
2011-09-03 07:50:07
-
2.3倍的搭接长度指纵筋的根数、搭接百分率要求所需的
2011-09-03 07:02:35
-
这是最新规范11G101-1平法标准图集,原03G、04G一共14个国家建筑标准取消。平法中搭接长度最大的100%接头的也只有1.6倍。
2011-09-03 14:01:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看