anna8476 2011-09-05 14:21:19 | 广东省 其他专业 | 1701查看 3回答
关于外墙凹槽处的脚手架计算
大家好!当外墙在搭设脚手架时,有一处外墙凹进去深约4米,宽约4米,凹进去的位置满搭脚手架,大约有6*6排钢管,这种做法应该套用哪个脚手架子目合适些呀?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果能签证出来,这部分可以计取满堂脚手架。
2011-09-05 14:36:55
-
这部分最好办理现场签证,据实结算
2011-09-05 14:43:00
-
“深约4米和宽约4米”,怎么会搭设成“大约有6*6排钢管”的平面,如果是装饰墙的需要,按实际周长乘相应的高度按综合脚手架计算。确实需要是满搭而形成的是满堂红脚手架时,就按满堂红脚手架办理签证,套相应的高度。
2011-09-05 14:49:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看