• 关于外墙凹槽处的脚手架计算

    大家好!当外墙在搭设脚手架时,有一处外墙凹进去深约4米,宽约4米,凹进去的位置满搭脚手架,大约有6*6排钢管,这种做法应该套用哪个脚手架子目合适些呀?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果能签证出来,这部分可以计取满堂脚手架。

    2011-09-05 14:36:55 

  • 这部分最好办理现场签证,据实结算

    2011-09-05 14:43:00 

  • “深约4米和宽约4米”,怎么会搭设成“大约有6*6排钢管”的平面,如果是装饰墙的需要,按实际周长乘相应的高度按综合脚手架计算。确实需要是满搭而形成的是满堂红脚手架时,就按满堂红脚手架办理签证,套相应的高度。

    2011-09-05 14:49:41 