鑫晴~ 2011-09-06 17:19:59 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 1345查看 3回答
砌体加筋怎么设置啊?
填充墙应沿框架柱全高每隔500mm设2圆6拉筋。(1)砌体拉结筋怎么才能体现2根呢?(2)深入墙内的长度是1/5和700取较大值吗?图纸中没说明也这么取吗?谢谢!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
(1)砌体拉结筋怎么才能体现2根?软件提供了好多种选择。 (2)深入墙内的长度是1/5和700取较大值吗?图纸中没说明参照图集03G329-1第34页。 (3)提示大家注意的是:填充墙应沿框架柱全高每隔500mm设2圆6拉筋。这500的间距是否符合砌体砌块的高度。比如砌块高200mm,那间距只能是400mm或600mm。你们说呢。
2011-09-07 09:59:02
-
砌体加筋在钢筋抽样软件里,墙构件里有,取值长度一般是按大样图集的做法选定的。如没有说明,可按伸入墙内的长度的1/5和700取最大值。
2011-09-06 17:28:54
-
钢筋算量里面:墙----砌体加筋,里面可以设置!在右下方的图形里面可以修改伸入墙内的最大值!
2011-09-06 17:26:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看