• GGJ2009板钢筋问题

    如图,我用XY方向钢筋—多板 输入了图中蓝色线框内的2个板的底筋, 计算结果如图,最下面次梁宽150,其他2个梁宽200 请老师们帮忙解释下 1. 计算过程,为什么只有最下面个减保护层, 2. 第2个中的250怎么得的,250锚到什么地方去了? 3. 貌似这样算的钢筋也是梁中到梁中的长度 (如第1根) 我这样绘制板和布置钢筋 正确吗,如果错了 ,麻烦介绍点正确的方法 谢谢各位老师了

    XY方向

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、最下面那部分钢筋一端应该是没有支座,所以没有锚固 2、250是最小锚固长度,当lae小于250时就是取250 3、不是中到中,是净长加两端锚固。含义不一样的。 板筋的计算软件经常会因为很小一点的因素导致计算不一样(比如多了1mm,或者少了1mm)。这个你看下三维,对照着看。基本上问题不大的。

    2011-09-08 22:44:03 

  • 你画的是受力筋,受力筋的话一级钢筋会有个弯钩,二三级钢的画到中线就行了。

    2011-09-09 08:34:36 