长得帅 2011-09-08 23:34:21 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 11585查看 3回答
请问受拉钢筋基本锚固长度lab,labe和受拉钢筋锚固长度la,抗震锚固长度lae
请问受拉钢筋基本锚固长度lab,labe和受拉钢筋锚固长度la,抗震锚固长度lae有什么区别,为什么叫基本锚固长度?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
实际上就是钢筋直径和倍数不一样,它也与砼标号的不同,钢筋直径的倍数也不一样。
2011-09-08 23:36:02
-
一、二级抗震等级laE=1.15la 三级抗震等级laE=1.05la 四级抗震等级laE=la 混凝土结构设计规范第11.1.7条 有抗震设防要求的混凝土结构构件,其纵向受力钢筋的锚固和连接接头除应符合本规范第9.3节和第9.4节的有关规定外,尚应符合下列要求: 1、纵向受拉钢筋的抗震锚固长度laE应按下列公式计算: 一、二级抗震等级laE=1.15la 三级抗震等级laE=1.05la 四级抗震等级laE=la 2、当采用搭接接头时,纵向受拉钢筋的抗震搭接长度llE应按下列公式计算: llE=ζlaE ζ--纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,按本规范第9.4.3条确定。 3钢筋混凝土结构构件的纵向受力钢筋的连接可分为两类:绑扎搭接;机械连接或焊接。宜按不同情况选用合适的连接方式; 4纵向受力钢筋连接接头的位置宜避开梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用满足等强度要求的高质量机械连接接头,且钢筋接头面积百分率不应超过50%。
2011-09-09 08:07:50
-
1、基本锚固长度(Lab)概念出自GB50010-2010《混凝土结构设计规范》第8.3.1条,其是根据下附图1的公式计算出来的,也是确定受拉钢筋锚固长度(La)和抗震锚固长度(Lae)的基础。 2、受拉钢筋锚固长度(La),根据《规范》第8.3.2条(下附图2),为修正系数乘以基本锚固长度(Lab)。 3、抗震锚固长度(Lae),根据《规范》第11.1.7条(下附图3),为修正系数乘以受拉钢筋的锚固长度(La)。 4、平法11G101-1图集第53页有较为明确的确定方法,如下附图4。
2011-09-09 08:54:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看