• 关于后浇带的施工

    在浇筑混凝土时,留置后浇带。 当混凝土全部浇完之后,后浇带处还要不要再浇混凝土了? 后浇带的工程量主要计算一些什么量?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、后浇带分为后浇沉降带、后浇收缩带和后浇温度带,后浇带一般预留700—1000mm,常用800mm宽,钢筋是连续不断,后浇带在混凝土浇筑完60天后,一般不宜少于40天,用高一级的微膨胀混凝土浇灌密实; 2、后浇带要计算混凝土、模板、钢丝网(后浇带两侧)、要防水要求的还要有止水带,具体要看图纸设计;

    2011-09-11 19:07:46 

  • 需要。后浇带处要计算钢筋和砼的量。如果后浇带处有装修业要计算装修的工程量的。

    2011-09-11 17:27:12 

  • 一般在最少28天,最好42天后用比原混凝土高一型号微膨胀混凝土浇筑

    2011-09-11 17:35:56 

  • 要的,延长米计算

    2011-09-11 17:36:04 

  • 需要。后浇带处要计算钢筋和砼的量。具体要看图纸设计;

    2011-09-11 23:28:03 

  • 后浇带浇筑时间一般在主体完工或者大于70天的,如有后浇带图纸上有说明浇筑时间的,但是最好等主体完工以后,测一下沉降观测点看是否发生沉降。后浇带计算的量有后浇带方量、模板面积、施工增加费。

    2011-09-12 09:06:45 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题