• 后浇带施工的交底

    后浇带施工的交底
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
     

    工程名称

    联邦名都C座住宅楼

    交底部位

    后浇带施工

    工程编号

       

    2006413

    交底内容:

    1、后浇带支撑

    1.1施工方案

    1)为保证上部荷载传递下来不破坏后浇带两侧的钢筋混凝土梁、板,在后浇带两侧每道模壳梁下分别支设一排钢管支撑(@1200),下部分别用升降顶顶紧;在顶板的部位采用两根立杆支撑。沿立杆共设置3道水平管,立杆底部设置扫地杆。

    2)为保证每道立杆的稳定性,在沿纵向每隔3600设置、横向每隔3600,设置一剪刀撑。具体如图所示。

    1.2施工注意事项

    1)后浇带周围的模板拆除前,其砼强度必须要达到设计强度的100%,且其上层楼板的砼强度要达到其设计强度的60%以上;

    2)必须要先支设好后浇带两侧支撑,再拆除周围的模板及其支架。

    3)定期巡回查看后浇带处的支撑支设牢固情况,遇有情况,及时处理。

    4)后浇带待两侧结构施工完一个月后,采用比相应结构部位高一级的微膨胀混凝土进行浇筑,待强度达到100%以上,方可拆除支撑;

    5)后浇带垮度范围内不得堆方材料等物件,以确保结构整体在施工阶段的承载力和稳定性。

    1.3 

    后浇带

    后浇带施工

    2、后浇带施工

    2.1在浇筑后浇带砼前,安排施工人员对后浇带两侧的结构砼进行凿毛处理,并将后浇带内的杂物清理干净。

    2.2采用模板及钢管、升降顶在后浇带的下层进行模板支设,注意必须与原结构砼顶紧。

    2.3安排钢筋工对原预留钢筋进行修整,并将钢筋绑扎到位。

    2.4在浇筑后浇带砼前24小时,将后浇带两侧的原结构砼浇水湿润(保持湿润状态)。

    2.5 开始浇筑混凝土前,在后浇带两侧的原结构砼上刷上素浆。

    2.6采用比后浇带两侧的原结构砼强度高一级的微膨胀砼进行浇筑。

    2.7浇筑时必须用振动棒振导密实。

    2.8混凝土浇完后必须覆盖地膜及浇水养护,保证所浇筑砼的质量。

    2012-09-12 12:55:18 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: