• 电缆桥架问题

    造价信息上的电缆桥架的壁厚为多少?如果施工单位用壁厚较小的桥架,我在套定额及定价方面如何计算?按信息价给他是不是高了?

    问题补充:打个比方,国标的桥架200*100的壁厚为2MM,但施工单位安装的200*100的桥架壁厚为1MM,现在要求决算,不能返工,我在计价的时候按信息价格给他不就亏了吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    造价信息上的电缆桥架的壁厚为多少?如果施工单位用壁厚较小的桥架,我在套定额及定价方面如何计算?按信息价给他是不是高了? 造价信息上的电缆桥架的壁厚是按【桥架制作国家标准专用规范】要求。套定额时按照信息价给是正确的,施工单位用壁厚较小的桥架应由专业负责人验货,不符合规范要求可以让其退货或甲乙协商解决。

    2011-09-13 14:44:31 

  • 其实,这或许是审计的一个尴尬的地步,施工方既然能够安装上去,那么他已经把现场的监理和甲方的关系都打通了,那么你把他卡在这里,似乎很是尴尬。退也不是,进也不是,好好沟通去吧

    2011-09-14 12:28:49 

  • 壁厚壁薄不是你所管的问题,那是现场技术的事,预算中的价格甲乙商定,或走信息价,或甲方认价

    2011-09-13 14:18:26 

  • 定额与桥架的界面有关系与桥架材料的壁厚关系不大,价格与壁厚肯定有关系

    2011-09-13 14:16:04 

  • 桥架的规格愈大其桥架材料厚度就越大,跟桥架的规格是成比例的。所以桥架规格小相应的单价也就低,如果合同约定按照信息价执行时,也是换算重量的;不采用信息价时则是按照甲方的认价执行。

    2011-09-13 14:31:13 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看