• 接地装置?

    接地装置 【项目特征】 1.接地体利用混凝土基础梁下侧两根,不小于Φ12的主筋通长焊接 2.MEB箱安装 3.LEB箱安装 4.沿建筑物四周的引下线在室内地坪以上0.3m处预埋连接板,作为等电位连接及接地测试板 请问这个清单怎么套子目?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是满堂基础吧?一般满堂基础会有接地母线利用基础钢筋连接,否则应该都是用-40*4的镀锌扁钢与基础主筋焊接的。扁钢计算长度,加0.39%的损耗。基础主筋是按照基础垫层面积计算平方米,在接地装置那一张节里接地母线小节里的最后一条定额就是。 MEB是总等电位端子箱,没有伸缩缝的话一个建筑一般就一个,距地500。LEB是局部等电位,每户卫生间设立的一般,其电源用卫生间插座回路,20或16的塑料管,一根BV4mm2的线,-25*4的扁钢沿卫生间四周敷设,距地0.3或0.5m。配管配线章里套接线箱,你换算材料时候就有这两个箱子。 接地极测试板这个一般都是建筑四周甩出1-2米的扁钢,这是测试板,若是这样的,还是计算扁钢的-40*4的。一般建筑四周要套断接卡子4个,也在接地装置一章里。跟着电阻测试箱四个,也是接线箱里头的。

    2011-09-15 17:34:33 