• 梁箍筋加密的问题?

    1.如果一根梁左边加密区750mm,右边加密区1250mm,在ggj2009中怎么做呀。 2.如果L1(6)这样的梁,箍筋A8@100/200,如果需要第一跨的箍筋A8@100,也就是全加密,在ggj2009中怎么做。请高手解答。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 第一种 你可以定义的时候就直接输入例如图一 第二种 你可以在原位标注时 在下面的表格当中的对应跨的箍筋位置处修改 图二。

    加密区

    第一跨

    2011-09-16 16:21:22 

  • 这就要分别按要求输入规格、间距、长度,A8@100(2)[750];A8@200(2)[3500];A8@100(2)[1250]

    答疑解惑

    2011-09-16 16:25:46 

  • 回复:1、见第1个图,你在框架梁箍筋加密长度那修改就行,在计算设置里面 2、你就在第1跨下部原位标注改为a8@100就行