• 关于梁箍筋加密问题

    如1,2问题1,梁箍筋加密是不是就在“箍筋加密长度”你里面输入那个加密的定尺长度1350吗?这样输入是不是正确的?新服务干线上有的说1350输入后是本段跨2端都计算了1350的加密也就是多算了一倍,所以建议在“箍筋加密长度”输入1350的一半即675,到底那个正确???? 问题2,如图3,本跨箍筋是A10@100/200(4),一端箍筋按A10@100(4)加密长度1400,另一端B12@100(4)加密长度1650,问题是中间一段A10@100/200(4)[1500]输入不了,只能按A10@100[1500]或A10@200[1500]输入,我能不能取100,200的中间数150来输入即A10@100(4)[1400];A10@150[1500];B12@100(4)[1650].我自己感到中间取平均数多算了,请问怎么样才能最正确????

    定尺

    定尺长度

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、在“箍筋加密长度”输入1350的一半即675就可以了 2、如果取100,200的中间数150来输入的话确实大了,你可以折算一下,加密区长度为一边500,两边就是1000,就是1000/100+1=11根,非加密区500/200约为3根,一共是14根,间距就是120,你输入A10@100(4)[1400];A10@120[1500];B12@100(4)[1650]就可以了。

    2010-08-12 22:16:14 

  • 应该输入加密长的一半,可以在一根梁上定义好查计算式对照下。 这个加密区长度取中值后查下计算式和手算量一样就可以也可以直接编辑钢筋并锁定。

    2010-08-12 23:06:16 

  • 本跨箍筋是A10@100/200(4),一端箍筋按A10@100(4)加密长度1400,另一端B12@100(4)加密长度1650,问题是中间一段A10@100/200(4)[1500]输入不了, 你搞清楚A10@100/200(4)是什么意思不? 你既然两端都加密了,中间的就不是加密了。也就是A10@200(4)

    2010-08-12 22:59:53 