• 梁支座处的吊筋问题

    图纸上梁(L1)只有一跨,但是又有其他两个梁(一个框梁,一个梁) 与 这个梁(L1)相交,且相交的地方都有吊筋。吊筋在L1中。 如果不设置相交的地方为支座,就不能布置吊筋,但是设置了支座,一跨就变成了,2跨。这样会不会影响(L1)的钢筋工程量。 用什么办法处理这个方法最好??? 请高手指教

    问题补充:L1 是非框架梁,相交的梁一个是框架梁,一个是非框架梁, 且吊筋在L1中。 问题一 ,是否应该将相交的其他两个梁设置为支座??? 问题二,如果设置为支座,会不会对L1的工程量有影响?? 问题三,有什么办法处理最好?? 我说的支座概念 可能说错了,方正意思就是,要在L1上设置2个支座。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个应是那两个梁的支座吧

    2011-09-19 14:55:17 

  • 如果此处不是支座,不要设置为支座,这样会影响钢筋量。此处的吊筋可以在单构件输入。

    2011-09-19 15:09:40 

  • 问题一 :是否应该将相交的其他两个梁设置为支座:非框架梁的支座应该是框架梁 问题二,L1的的吊筋只能用于比L1小的梁,与计是有关的 问题三,按问题一处理

    2011-09-19 15:13:48 

  • 梁的吊筋不是在支座处的是在跨中与其它梁相交处(此处是相交梁的支座,不是本梁的支座。

    2011-09-19 15:33:44 

  • 两个梁相交吊筋应在主梁或大梁内,与设置支座无关。

    2011-09-19 16:00:07 