人稻草 2011-09-20 10:18:36 | 福建省 其他专业 | 2822查看 1回答
深度超过3米的框架式深基础,
请教大家: 定额中说到:”深度超过3米的框架式深基础,按框架梁结构净长乘支座至梁底的净高以面积计算,套用双排脚手架定额,与之相联的框架柱不再计算脚手架费用” 请问: 1:“深度超过3米的框架式深基础”是不是指从室外自然地面到基础垫层底的高度? 2:支座至梁底的净高”是指哪里呢?我这个工程是独立基础,基础之间有基础梁连接问题补充:我这个工程是有双层基础梁的(上层框架梁之间有框架柱),上层基础梁脚手架的搭设是不是在下层基础梁施工完后,并且回填完土后,然后在基础梁面上搭设脚手架?框架柱和上层基础梁的施工顺序是什么?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1:“深度超过3米的框架式深基础”是不是指从室外自然地面到基础垫层底的高度? 答:是。 2:支座至梁底的净高”是指哪里呢?我这个工程是独立基础,基础之间有基础梁连接 答:支座为基础梁的支座
2011-09-20 11:03:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看