• 转角墙内侧水平筋可以连续通过转弯吗 ?

    1、前提条件03G101中,因为外围中 很多墙体是 转角柱 --墙体——转角柱 --墙体——转角柱,为了计算 方便 可以 按 连续通过计算吗? 2、假如 墙身是 1米 间距100的话,那么它的 垂直分布筋是不是9根?还是10根?因为我看图集中钢筋不是紧挨着墙边,而是 离柱子边缘有 一定的距离。

    问题补充:3、转角柱的一侧有剪力墙墙身,另一侧没有,那么没有的一侧 水平筋端部(外侧、内侧) 需要弯钩吗?锚固长度已经够要求。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、前提条件03G101中,因为外围中 很多墙体是 转角柱 --墙体——转角柱 --墙体——转角柱,为了计算 方便 可以 按 连续通过计算吗? 答:剪力墙外侧水平筋可以连续暗柱在暗柱外围搭接.也可以在转角处搭接Lle.内侧钢筋伸入端部弯折15D. 2、假如 墙身是 1米 间距100的话,那么它的 垂直分布筋是不是9根?还是10根?因为我看图集中钢筋不是紧挨着墙边,而是 离柱子边缘有 一定的距离。 答:剪力墙第一根垂直筋距暗柱钢筋1/2S,间距按100布置.只有10根.

    2011-09-25 09:30:56 

  • 很多墙体是 转角柱 --墙体——转角柱 --墙体——转角柱,为了计算 方便 可以 按 连续通过计算;

    2011-09-25 09:20:10 

  • 1、转角墙内侧水平筋,按标准图集要求是不连续通过的。一般作法是到端部后弯折,如果你要连续通过,只有在汇总计算后,编辑钢筋中修改。 2、你可以把长度减去到柱边钢筋的距离50然后除间距,不要加1就是实际根数了,你例子中应是9根。(两侧有柱时,如一侧有柱为10根)

    2011-09-25 09:26:14 

  • 1、水平钢筋是是到外皮边15D的弯折锚固。 2、手工计算是11根,也就是结构尺寸除间距后是加1,但软件会按扣减起始尺寸来除间距再加1,那么它就是10根了。

    2011-09-25 09:20:52 