请教一下梁架立筋的集中标注和原位标注
L-16(2)的集中标注是(2C18)的架立筋。第一跨,跨中筋是2C12。我在原位标注是时候是输入2C12还是需要加括号。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳L-16(2)的集中标注是(2C18)的架立筋。第一跨,跨中筋是2C12。我在原位标注是时候是输入2C12还是需要加括号。在原位标注的跨中钢筋栏直接输入即可。
2014-05-28 09:55:07
-
跨中筋是2C12,在原位标注跨中输入2C12不需要加括号。
2014-05-28 09:55:42
-
集中标注中上部钢筋为2C22+(2C12),该梁某跨上部钢筋原位标注同样为2C22+(2C12),识别原位标注时,软件只导入(2C12),我想问下,实际施工中,该跨上部通长筋为2C22还是4C22?
-
图中梁下部钢筋8E25 2(-2)/6的集中标注遇到原位标注在广联达中如何处理?相互分布情况?求高手
现目前我是这样处理的:在属性集中标注中输入8E25 2/6然后在原位标注栏再次输入8E25 (-2)/6不知这样处理是否正确?求下解!谢谢
-
还有一个问题,就是一段梁中原味标注没有箍筋信息,我该怎么取向呢?是取集中标注的箍筋信息吗?
还有一个问题,就是一段梁中原味标注没有箍筋信息,我该怎么取向呢?是取集中标注的箍筋信息吗?还有一种就是一段梁中一部分有箍筋一部分没有箍筋,那没有的那一部分的箍筋该怎么取向呢?