kiss猪宝宝 2011-10-04 16:49:52 | 江苏省 其他专业 | 491查看 3回答
关于图纸中钢筋平法标注问题
想问下 在图纸中梁的集中标注 KL114(1) 200×200×400 Φ8@100/200(2) 2B16;2B16 其中200×200×400是不是指的梁的长宽高?但是根据图纸长度不止400的。 还有梁下部标注2B18/2B18不是只的下部钢筋分2排?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳KL114(1) 200×200×400 Φ8@100/200(2) 2B16;2B16 截面应是200×400 还有梁下部标注2B18/2B18不是只的下部钢筋分2排? 集中标注是2B16,先好好看图,不行问设计院
2011-10-04 17:27:38
-
属于设计标注有误,应该是200×400,下部钢筋看集中标注与原位标注,是否各跨不同
2011-10-04 16:52:16
-
标注错误 应该只有两个数字
2011-10-04 17:22:18