• 框架柱和构造柱墙体加强筋发生冲突

    框架柱和构造柱墙体加强筋发生冲突时,如何处理?比如说钢筋出现相互搭接了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答一:以框架柱为准,如果定义的是砌体加筋绘制上去的,那么软件不会自动扣减,需要手动修改砌体加筋的长度。软件也不能计算重复布置的长度,所以如果确实存在搭接的情况,那么就在砌体加筋属性中的其他钢筋中输入吧。 答补充:如果确实像你说的那样需要搭接的话,就分开设置,对于T型的构造遇到构造柱,都存在加强筋的话,如果不要设置搭接,同一个方向就可以在墙体属性中中直接设置通长筋,在T型部位布置一个一字型的砌体加筋就可以了。

    2011-10-08 09:32:19 

  • 不影响钢筋量就不用考虑。

    2011-10-08 08:55:57 

  • 本来这可以不去管它,但一定要去调整它,你就选择相应的构件,在属性中输入相应的长度也行。 “我的意思是说,如果框架柱和构造柱的墙体加强筋放置的时候发生对接了,这个情况软件会自动处理吗?如何处理的啊?谢谢 老师指点!!”目前软件还无法识别重叠部位的计算,它是按所设置的长度计算的。

    2011-10-06 16:19:55 

  • 不会自动处理吧

    2011-10-06 18:31:00 

  • 你可以修改长度,使它不搭接

    2011-10-07 07:54:59 