• 墙体加强筋的问题

    框架柱和构造柱墙体加强筋发生冲突时,如何处理?比如说钢筋出现相互搭接了。

    构造柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    以框架柱为准,如果定义的是砌体加筋绘制上去的,那么软件不会自动扣减,需要手动修改砌体加筋的长度。

    2011-10-08 09:20:03 

  • 应该以框架柱为准

    2011-10-07 11:00:50 

  • 以框架柱的加强筋为准。

    2011-10-07 11:09:09 

  • 以框架柱为准。

    2011-10-06 20:01:36 

  • 应是以框架柱为主,因设计理念就是强柱弱梁

    2011-10-06 20:20:17 

  • 首先考虑框架柱。

    2011-10-06 20:54:00 

  • 可以手动调整拉墙筋的长度,

    2011-10-07 07:42:29 

  • 这里没有明确的规定,预算时按设计说明算,各算各的,不小于长度700

    2011-10-06 22:46:20 