箭波 2011-10-08 09:27:03 | 江苏省 其他专业 | 633查看 4回答
关于现浇板里面的钢筋计算的问题~~~~~~~
1,手工计算现浇板里面的钢筋时,(非双层双向的钢筋) 板里面的钢筋相同跨时,底筋,分布筋 需要拉通吗? 2,遇到不规则的图形时,算板的钢筋,怎么计算呢?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:1、板里的底筋一般是一跨跨的计算,只有图纸中画在一起(连在一起)时可以拉通计算。2、遇到不规则的图形时,准确计算钢筋还是要一根一根的计算的。可以按中间长度计算的板属于规则的板了,像圆形的、弧形的那种板才是不规则的板。
2011-10-09 08:26:39
-
1,手工计算现浇板里面的钢筋时,(非双层双向的钢筋) 板里面的钢筋相同跨时,底筋,分布筋 需要拉通吗? 底筋没有分布筋都属于受力筋,可以不拉通,但在实际施工时是能通则通 2,遇到不规则的图形时,算板的钢筋,怎么计算呢? 可以按平均长度计算,一根根算肯定是不现实的,手工算量在这方面就会有偏差了
2011-10-08 09:32:51
-
1、一般钢筋长度不超过6米时,可以拉通计算,否则最好单板算 2、不规则的板可以划分不同的形状,分别计算
2011-10-08 09:31:41
-
1、需要拉通计算钢筋。 2、不规则图形要根据板形状计算钢筋的长度。
2011-10-08 09:28:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看