weijing7777777 2011-10-11 14:27:00 | 河北省 其他专业 | 565查看 2回答
电缆预留问题
电缆预留算量是终端头一边1.5米,中间头一边2米。还有箱子的半周长这些加在一起吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这些是必须有的,像从配电箱出来或进配电箱,这个就是箱子的半周长。终端头一般是两端都有的;但中间头,不一定有,看这个线路多长,超过一盘电缆的长度了,就设中间头,如果长度不是很长,就没有中间头。
2011-10-11 14:48:07
-
电缆预留算量是终端头一边1.5米,中间头一边2米。还有箱子的半周长这些加在一起吗? 算两端预留就行了。
2011-10-11 14:56:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看