ko****@163.com 2011-10-13 09:02:27 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 722查看 4回答
什么是温度负筋
屋面板沿X方向另设温度负筋A6@200,与受力钢筋搭接300mm
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳依据GB50010-2002,在温度,收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150~200MM,并应在板的未配筋表面布置温度收缩钢筋 温度收缩钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置构造钢筋网,并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固 温度筋的长度计算同板内负筋的分布筋计算一样.如图纸上设计有温度钢筋时可参照分布钢筋的长度进行计算.如下所示: 温度筋的长度=净跨-两侧负筋伸入板内的净长+2*搭接(计算设置中所设定的搭接长度) 温度筋的根数= (净跨-两侧负筋伸入板内的净长)/温度筋的布置间距-1 才准确。
2011-10-13 15:15:53
-
正确的叫法是温度筋,不叫温度负筋,是防止温度裂变的构造筋。
2011-10-13 09:04:46
-
受力筋构件中可以选择温度钢筋的定义。温度钢筋就是防止混凝土因温度变化而引起的裂缝。
2011-10-13 09:03:50
-
你好:温度负筋从两个方面理解为:负筋是配置在板内的上层主筋,温度筋是配置在两个负筋之间的上层构造钢筋,你的图纸只要求了一个方向布置温度筋,还有一个方向怎么办呢,是用分布筋与温度筋绑扎吗?建议咨询一下设计人员,很少有这样配置的,应该是两个方向同时配温度筋。
2011-10-13 09:10:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看