• 辽宁2008定额模板支撑高度超过3.6m时的工程量计算依据

    我的建筑物层高8m,根据辽宁定额“以3.6m以内为准,超过3.6m部分,按超过部分计算增加支撑工程量,若超过高度不足1.0m时,舍去不计”, 柱截面0.8m×0.8m,其超高模板面积的高度按8-3.6=4.4m计算,那么柱模板支撑高度超过3.6每增加1m工程量为(0.8+0.8)×2×4.4×4对否? 无论对否,请明示相关定额说明或解释文件,谢谢。

    问题补充:谢谢大家,广联达软件是这么计算的,我主要想找到权威有力的依据,我找到的辽宁08定额解释文件里没有关于这个的说明,能否给我一个解释文件的地址?谢谢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    工程量S=0.8*4*1+0.8*4*1*2+0.8*4*1*3+0.8*4*1*4+0.8*4*0.4*5

    2011-10-14 16:50:05 

  • 辽宁08定额解释文件里面有规定,你若用广联达软件做工程的话,只要把超高模板定额套的话,软件会自动按规定计算这部分的量。有一个绿皮的辽宁08定额解释说明的书里面有。

    2011-10-14 16:51:10 

  • 定额中的说明就是计算规则, 1)现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度3.6m内编制的,超过3.6m时,超过部分工程量按超高的项目计算。 工程量计算规则 1.现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量计算: (1)现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量,除另有说明者外,均应区别模板的不同材质,按混凝与模板接触面的面积以㎡计算。 (2)现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度是指设计室内地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之间的高度,以3.6m以内为准,超过3.6m部分,按超过部分计算增加支撑工程量,若超过高度不足1.0m时,舍去不计。 你计算的工程量是对的,至于辽宁08定额解释文件和定额说明是相同的意思,超过3.6m以上的就按计算规则计取模板超高费用。