sunserc 2011-10-17 20:25:50 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 14815查看 8回答
关于梁拉筋的设置
200*700的梁,集中标注给了腰筋,但是没有给出拉筋的配置,在软件定义的时候,自动默认为A8,也不能删掉,我的问题是:在设计没有给出具体拉筋的配置时,是应该默认软件的设置吗?谢谢各位。
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
计算设置,梁拉筋(27项)直接把按计算规范设置删除就行
2011-10-17 23:37:49
-
梁的拉筋是按规范自动设置的,如与图纸不符时可以修改。一般在说明中有交待。
2011-10-18 09:02:30
-
能删掉呀,而且可以改的。
2011-10-17 20:38:59
-
是的,软件是按照03G101设置的,是默认的,设计有按设计,设计没有按图集
2011-10-17 20:39:18
-
200*700的梁,集中标注给了腰筋,但是没有给出拉筋的配置,在软件定义的时候,自动默认为A8,不能删掉,在设计没有给出具体拉筋的配置时,是应该默认软件的设置,因为软件是按规范要求进行设置的。只是钢筋直径可以进行修改的。
2011-10-17 20:39:01
-
如果设计没有规定可以执行03G101-1第65页的规定。
2011-10-17 20:55:51
-
您好,软件是按规范自动设置的的,如果您要删除,可以先在框架梁计算设置中第27项拉筋配置删除,如图
2011-10-20 14:46:57
-
可以在计算设置里设置为规范默认的拉筋
2011-10-17 23:03:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看