sosnill 2011-10-20 07:00:18 | 天津市 其他专业 | 527查看 4回答
电缆预留的问题
落地式配电柜,高2米*宽0.8米*厚0.6米,电缆顺电缆沟从下面进入配电柜。 问题:电缆在配电柜里的预留长度为多少?2米还是3.5米?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
根据电缆章节定额说明中的电缆预留量表,应该是按照配电箱柜的半周长计算预留量。所以应该是2+0.8=2.8m才是正确的。而不能按照3.5m计算。
2011-10-20 08:03:06
-
落地式配电柜,高2米*宽0.8米*厚0.6米,电缆顺电缆沟从下面进入配电柜。 电缆在配电柜里的预留长度为2米而不是3.5米的。可以看一下安装定额第二册213页表中说明。
2011-10-20 07:33:29
-
预留2米,见有关规定如图:
2011-10-20 14:02:08
-
落地式配电柜,高2米*宽0.8米*厚0.6米,电缆顺电缆沟从下面进入配电柜。 问题:电缆在配电柜里的预留长度为多少?2米还是3.5米? 配电柜的半周长2.8m
2011-10-20 07:47:19