53****@qq.com 2011-10-22 13:11:33 | 山东省 其他专业 | 6872查看 3回答
ZNBV-4*2.5+ZNBVR-1*2.5-KBG20-WC.CC是什么意思?
ZNBV-4*2.5+ZNBVR-1*2.5-KBG20-WC.CC是什么意思? 是5根电线吗?? 此线路用于火灾应急照明,系统图出线为此种,但是平面图中有2根、5根,是2*(ZNBV-4*2.5+ZNBVR-1*2.5-KBG20)、5*(ZNBV-4*2.5+ZNBVR-1*2.5-KBG20)这样解释吗??
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
ZNBV-4*2.5+ZNBVR-1*2.5-KBG20-WC.CC是什么意思? 是5根电线,都穿在一根管里 此线路用于火灾应急照明,系统图出线为此种,但是平面图中有2根、5根,是2*(ZNBV-4*2.5+ZNBVR-1*2.5-KBG20)、5*(ZNBV-4*2.5+ZNBVR-1*2.5-KBG20)这里是2路共10根线,5路共25根线
2011-10-28 17:49:18
-
ZNBV-4*2.5+ZNBVR-1*2.5-KBG20-WC.CC表示两种线穿在一根20的KBG的管里 第二种要结合系统图分析
2011-10-22 13:58:18
-
ZNBV-4*2.5+ZNBVR-1*2.5-KBG20-WC.CC是什么意思? 是5根电线吗?? 他表示4根2.5平方的阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘导线加一根2.5平方的阻燃铜芯聚氯乙烯软绝缘导线穿一根直径20的扣压式电线管暗敷设地面内和暗敷设顶板内,是5根线。 2*(ZNBV-4*2.5+ZNBVR-1*2.5-KBG20)、5*(ZNBV-4*2.5+ZNBVR-1*2.5-KBG20) 他们分别表示2路4根2.5平方的阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘导线加一根2.5平方的阻燃铜芯聚氯乙烯软绝缘导线穿一根直径20的扣压式电线管,5路4根2.5平方的阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘导线加一根2.5平方的阻燃铜芯聚氯乙烯软绝缘导线穿一根直径20的扣压式电线管。
2011-10-22 14:59:07
-
ZNBV-4*2.5+ZNBVR-1*2.5-KBG20-WC.CC是什么意思?
ZNBV-4*2.5+ZNBVR-1*2.5-KBG20-WC.CC是什么意思?是5根线吗? 此为火灾应急线路。系统出线为此规格。但是平面图中标注有2根、5根,怎么解释?
-
BV-3*2.5-SC15-WC,C是什么意思?C是FC或者CC的简写吗?
BV-3*2.5-SC15-WC,C是什么意思?C是FC或者CC的简写吗?问题补充:单纯的WC\FC\\CC都了解,就是不知道"WC,C"具体怎么解释。。
-
如题,谢谢老师。问题补充:系统图中是照明线路:BV-2*2.5+BVR-1*2.5-WG20/CC WC;WG是什么管呢?
-
YJV-4*25+1*16(SC50) BV-2*2.5+BVR-1*2.5-WG20 分别表示什么意思啊? 刚学安装,电气图纸最难看懂了。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看