• 钢筋软件中,在剪力墙结构中现浇板的支座问题

    专家你好,在钢筋软件中,暗柱的中间是剪力墙,而现浇板与暗柱连接,请问此时板的支座是暗柱吗?但是在平法里面,板的支座是剪力墙和梁而不是其他支座。会不会矛盾了?像这样的问题要怎么解决?

    问题补充:可以软件计算出来的,板底筋在暗柱的锚固长度是34d,这个很有问题哦,要是把中间剪力墙部分把暗柱覆盖了,计算的结果却是max(0.5支座宽,5d).像这样的两个不同的锚固长度都不知道要怎么办?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在这种情况下,软件会自动考虑的 暗柱对于剪力墙来说,只是一个加强部位,相当于剪力墙的一部分,不能算作单独的柱,所以软件计算时会自动考虑这一点,认为板的支座是剪力墙。 按照04-4里面的规定,当板以剪力墙为支座时,下部钢筋锚入支座的长度为MAX(支座宽/2,5d),所以有暗柱的地方绘制上剪力墙时,此时计算结果是正确的。

    2011-10-23 20:20:58 

  • 既是暗柱也是剪力墙,暗柱是剪力墙的一部分。这不会有什么矛盾。不用解决,软件会自动识别和计算的。

    2011-10-23 20:06:36 

  • 板的支撑是剪力墙。暗柱属于剪力墙的一部分

    2011-10-23 21:16:09 

  • 暗柱是剪力墙的一部分。这没有什么矛盾先识别墙在识别暗柱

    2011-10-23 21:12:59 

  • 暗柱对于剪力墙来说,只是一个加强部位,相当于剪力墙的一部分,不能算作单独的柱,所以软件计算时会自动考虑,另外剪力墙只要与暗柱相交,不需要覆盖

    2011-10-27 15:47:04 

  • 暗柱是剪力墙的一部分,板应该是在墙上支承的

    2011-10-23 20:34:08 