多大的电缆要套终端头
1、多粗的电缆要套终端头? 2、什么时候套热缩式?时候时候套包干式? 3、控制电缆终端头什么呢时候套?多粗的电缆套? 4、什么时候套焊亚铜接线端子?他与终端头有什么不同?问题补充:北京定额
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳北京地区2001电气定额 1、多粗的电缆要套终端头? 大等于10平方的电缆要套电缆终(中)端头子目 2、什么时候套热缩式?时候时候套包干式? 根据规范要求室外、室内有防潮要求的均可套热缩式电缆头安装子目,干包式电缆头只能用于室内二、三级配电箱安装。 3、控制电缆终端头什么呢时候套?多粗的电缆套? 凡是控制电缆均要套控制电缆终(中)端头子目。 4、什么时候套焊亚铜接线端子?他与终端头有什么不同? 电缆套电缆头子目,电线(直径大于等于10平方时)套焊压铜接线端子子目。 电缆头除了压接焊压铜接线端子,还需要套热缩手套(或干包电缆头)。电线不用。
2011-10-27 09:25:13
-
北京地区2001电气定额 1、多粗的电缆要套终端头? 大等于10平方的电缆要套电缆终(中)端头子目 2、什么时候套热缩式?时候时候套包干式? 根据规范要求室内是为均可套热缩式电缆头安装子目,包干式电缆头只能用于室内安装。 3、控制电缆终端头什么呢时候套?多粗的电缆套? 大等于10平方的电缆要套电缆终(中)端头子目 4、什么时候套焊亚铜接线端子?他与终端头有什么不同? 焊亚铜接线端子用于单根电线直径大于等于10平方时套焊亚铜接线端子子目。电缆终端头集防水、应力控制、屏蔽、绝缘于一体,具有良好的电气性能和机械性能,能在各种恶劣的环境条件下长期使用。焊亚铜接线端子一根电线有两个端头,一头压接在配电箱里面,一头压接在用电设备上,应该是有一根电线就算两个接线铜端子。(10mm2及以下的不算,可以直接压接)。
2011-10-26 16:47:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看